回复:关于供电单元的配置组态问题

梦天空

  • 帖子

    1274
  • 精华

    68
  • 被关注

    86

论坛等级:至圣

注册时间:2008-12-28

普通 普通 如何晋级?

发布于 2018-05-09 08:12:58

30楼

展开查看
以下是引用北雪雪纷飞在2018-05-08 17:24:19的发言 >27楼

技术支持说的功率一致,我觉的可能就是牵扯与充电的问题,,功率略有差别没问题。

本身可以实现,就说明技术上没问题。他并不像并联四个BLM 他是看做一个,检测CIM的,不一致它能看出来,报故障,

如果,我猜的,

并联,,BLM如果坏了一个CIM,,没有它本身的备件,换稍微大一点的,可能也没有关系,无非就是实际的电流与本身不相符,,就像70的功率定义,定义别的装置也没有问题一样,这个我试过,没事

 

 

当然真正使用的时候找西门子确认就好,

以下是引用梦天空在2018-05-08 17:04:13的发言 >:BLM和SLM不论...

引用详细内容:

BLM和SLM不论是690v还是400V,功率好像都不一样。

我查了下手册同功率、电压等级的BLM和SLM就有一款,400V,250kw的。

这个是的,传动小虾米大侠描述的第五条就是关于这个的

BLM总功率与SLM总功率差别不能大于3,即1/3 ≤ BLM总功率 / SLM总功率 ≤ 3

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SINAMICS

共有8093条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。