恭喜,你发布的帖子
发布于 2018-05-09 08:49:42
12楼
还有一个问题:同样是S120,我们前后两套设备,但是为什么其中一套在STARTER中能找到P1312参数,而另一套却找不到?
另外,电压提升参数1310,1311,1312具体的使用情况和参数的设定参考范围(大概数值)有没有?
现场只设定了1310,最终定为85%。
1310虽然系统的参数设定范围是0-200%,但是西门子的专家说都需要根据现场情况界定,调试时每次增加5%,但是超过90%还不起作用,这种方法也就没有再调节的意义了。(估计说是再高的话,会对电机有害)
请填写推广理由:
分享
只看
楼主