回复:一拖多的提升控制,1300用哪种模式好?

依然

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    2530
  • 精华

    24
  • 被关注

    110

论坛等级:至圣

注册时间:2004-04-13

白金 白金 如何晋级?

发布于 2018-05-09 08:49:42

12楼

还有一个问题:同样是S120,我们前后两套设备,但是为什么其中一套在STARTER中能找到P1312参数,而另一套却找不到?



另外,电压提升参数1310,1311,1312具体的使用情况和参数的设定参考范围(大概数值)有没有?

现场只设定了1310,最终定为85%。

1310虽然系统的参数设定范围是0-200%,但是西门子的专家说都需要根据现场情况界定,调试时每次增加5%,但是超过90%还不起作用,这种方法也就没有再调节的意义了。(估计说是再高的话,会对电机有害)

JUST DO IT