我们目前做的很多带配重的提升机,载重一两吨的,最大速度在40-60m/min,都是用的20,不过是一拖一的,运行起来还算稳定,制动电阻配好,抱闸控制好,可能是定位精度要求不是极其准,低速在七八十转左右,控制效果还是可以的。出于成本考虑,这样可以选择cu240和不带编码器的电机。
刚接触,使用0模式时,空载挺好,重载或者拉不动,或者下降控制不住,失速。感觉vf模式, 用在提升方面,可行性比较差的,除非负载很轻,或者电机和变频器选的特别大,然后通过提高1310,有一定效果,既然选了g120,vf控制肯定是不要考虑的。