根据设备要求,有时需要设置第二软限位;数控系统只能有一套软限位生效,需要激活,以828为例:如果需要激活第二软限位,除在MD36120和MD36130里设置第二组软限位坐标外还需,在PLC中还需激活对应的接口信号DB380x.DBX1000.2和DB380x.DBX1000.3,第一第二软限位,有几个要求:1.各轴需回零后生效;2系统同时只能激活一组软限位。当第二软限位激活时,第一软限位将失效;3当使用旋转轴时,如果设置为模态轴(比如常见的模的范围0到360度),需要激活额外的PLC接口信号DB380x.DBX1000.4:模限位使能。激活该接口信号后,旋转轴的软限位也就生效了。第二软限位的使用,根据设备实际要求,如钻攻中心换刀有时为了安全就需要激活第二软限位,还有很多专用设备,在某种工件加工时也需要激活第二软限位,这根据实际需要而定。进口设备很多有安全集成功能,参数修改等有一定限制条件