目前对于电机的过载及短路保护,我都是采用电机断路器来代替断路器加热继电器的,选取电流调整范围包含电机额定电流就行了,最好是在中间位置,接触器根据实际情况选择,如AC3环境小1.5倍问题不大,如果是AC4环境下就要加大到3倍左右了。
我们一般接触器三相都是按照电机额定电流的1.1倍选,接触器空开都是1.5倍选,一般电机启动都是电机额定电流的3-7倍,这个是瞬间,一般都能躲过去