恭喜,你发布的帖子
发布于 2018-05-09 16:45:23
6楼
1,使用单极没有问题。开关也是一个故障点,少一个开关少一个故障点。
2,隔离变压器进线是380,就是二根火线,肯定是需要双极开关了,出线如果有单端接地,可以使用单极开关,如果没有单端接地还是使用双极好一点。
3,开关电源输入端,建议还是单极开关,出线总的使用双极,分路还是单极。
以上都是个人建议不一定对。
还有一个问题,隔离变压器380VAC( L1+L2)进,220VAC (L+N)出,这个N线该不该接地呢?
我们常用的是不接,只是外壳做保护性接地,即铁芯接地。
如果隔离变压器380VAC( L1+L2+L3)进,380VAC (L1+L2+L3+N)出,这个N线该不该接地呢?如果不接会不会浮?接的话能不能和高压变压器(比如10/0.4KV)的N线共一个地,前提是低压为TN-S系统。
请填写推广理由:
分享
只看