谢谢楼主,提供现场故障解决参考方案。
我们现场一台6RA80的小装置,自己摸索调的,完成后正常运行一两个月,空载报文60300(故障值3),且越来越频繁,负载情况下倒是没出现过。再次优化电枢电流环(钳死电机轴确保不转动),比较优化前后手册上的几个参数值变化很小,优化后故障依旧。
再次咨询技术支持:认为电流环和速度环的 I 值较小,可以加大一些,先把速度环和电流环优化好再考虑。
一直挺担心故障时 290% 左右的电流值是否真实存在,是否会烧装置?等停车再试试。