OFF1是正常停车,变频器按照升降速时间进行停车.

OFF2是自由停车,变频器的脉冲封锁.

OFF3是制动停车,变频器快速制动停车.

我现场控制变频器,如果有操作工按下急停按钮,程序中先把OFF3的使能去掉,OFF2,OFF1使能保持.延时5S后(OFF3停车时间为3S),才去掉OFF2,OFF1的使能.

这样做才能真正的做到快速停车,在紧急状态下才能对人员进行保护.但这样做可能会损坏设备.尤其是设备高速,高负荷运行时.