借这话题再多说几句:说说状态灯故障显示以及含义

SF(红色)系统出错故障指示灯;CPU硬件或软件错误亮;

BATF(红色)电池故障指示灯(只有CPU313和314配备);电池没电或没电池亮;

DC5V(绿色)CPU和S7-300总线的5V电源正常时亮;

FRCE(黄色):强制作业有效指示灯。至少有一个I/O被强制状态时亮;

RUN(绿色):运行状态指示灯。CPU处于“RUN”状态时亮;LED在“Startup”状态以2Hz频率闪烁;在“HOLD”状态以0.5Hz频率闪烁;

STOP(黄色):停止状态指示灯。CPU处于“STOP”或“HOLD”或“Startup”状态时亮;在存储器复位时LED以0.5Hz频率闪烁;在存储器置位时LED以2Hz频率闪烁;BUS DF(BF)(红色):总线出错指示灯(只适用于带有DP接口的CPU)。出错时亮;

SF DP:DP接口错误指示灯(只适用于带有DP接口的CPU)。当DP接口故障时亮;

笔记中记载就这些