发布于 2018-05-10 11:41:47
6楼
我们一般接触器三相都是按照电机额定电流的1.1倍选,接触器空开都是1.5倍选,一般电机启动都是电机额定电流的3-7倍,这个是瞬间,一般都能躲过去
引用1楼详细内容:
目前对于电机的过载及短路保护,我都是采用电机断路器来代替断路器加热继电器的,选取电流调整范围包含电机额定电流就行了,最好是在中间位置,接触器根据实际情况选择,如AC3环境小1.5倍问题不大,如果是AC4环境下就要加大到3倍左右了。
你这样选型如果选用进口接触器还稍微好一点,如果使用国产接触器并且使用在恶劣环境下,使用寿命会很短的。