1: IM153-4 HF V4.0 才支持系统冗余(S2),其他不行;
2:搞到GSD文件,组态一下看能不能挂在两个CPU后面;
即便是西门子的设备,也不是所有的都支持系统冗余(S2);
这几天一直在和各方交流这个问题,最后得出的结论是:无论网络结构何种形式,第三方带PN口的远程站无法支持PLC的冗余。只能单独与冗余中的一台通讯。
“搞到GSD文件,组态一下看能不能挂在两个CPU后面”这种方法最直接,很有效。