回复:一拖多的提升控制,1300用哪种模式好?

依然

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    2530
  • 精华

    24
  • 被关注

    110

论坛等级:至圣

注册时间:2004-04-13

白金 白金 如何晋级?

发布于 2018-05-10 15:48:36

19楼

展开查看
以下是引用老兵在2018-05-10 11:40:05的发言 >16楼

估计你一套设定的P1300=0(有的那组),另一套设定的P1300=20。

即便1300=20也应该有,只是不起作用。

原因不明。

提升电压设置过大,如果频繁启动的话,会导致电机过热吧。其它对电机来说,也没什么影响。

以下是引用依然在2018-05-09 08:49:42的发言 >12楼:还有一个问题:同样...

引用12楼详细内容:

还有一个问题:同样是S120,我们前后两套设备,但是为什么其中一套在STARTER中能找到P1312参数,而另一套却找不到?



另外,电压提升参数1310,1311,1312具体的使用情况和参数的设定参考范围(大概数值)有没有?

现场只设定了1310,最终定为85%。

1310虽然系统的参数设定范围是0-200%,但是西门子的专家说都需要根据现场情况界定,调试时每次增加5%,但是超过90%还不起作用,这种方法也就没有再调节的意义了。(估计说是再高的话,会对电机有害)

电压提升这组参数对1300=20不起作用滴。


整船的运行速度一般在1米/分钟;桩腿高度一般是300-400英尺,也就是一百来米。一般到七八十米左右就OK了,由于中间还有其它的作业工艺,每次升船降船也就几个小时。