18楼
如果数字万用表测电压的时候,选错档位了,选成DC测量电压,会不会出现示数是540呢?
引用12楼详细内容:
A、变频器的直流母线电压约540V,是正常电压!!最高电压约等于电源电压的根2倍,平均电压约等于电源电压的1.35倍。直流母线的实际电压高低与电源电压密切相关,并于负载大小有关,负载增大(输出频率上升)后,此电压会有所降低,下降至平均电压附近。另外,能量回馈时(减速过快、特别是大惯量设备或提升设备在下降时)此电压可能会上升至700V以上,需要配制动(制动单元、制动电阻或能量回馈型制动单元);
B、变频器的输出电压:有效值、脉冲峰值
1)有效值:变频器的输出电压一般指的是【有效值】。应采用带滤波功能的真有效值万用表测量才准确。如:福禄克289C、287C等。或使用质量好的指针万用表测量,测量结果也可以做参考(比高精度的289C误差要大)。
2)变频器的电压输出波形是脉宽调制后的脉冲群,其峰值电压等于直流母线电压(不考虑IGBT的导通压降),也就是约540V,这个电压(峰值)与变频器的输出频率高低没有关系,而其对应的有效值电压与变频器输出的频率及V/F曲线等有关。
一般来说:变频器输出电压的有效值,在50Hz时(含升频调速超过50Hz)的有效电压不会超过电源电压。
有些品牌、型号的变频器具有低电压补偿功能,在此功能生效时的输出电压有效值,可能会高于电源电压。但是,此时的脉冲电压值是不会高于直流母线电压的。因此,此时的正弦有效电压波形 会产生比较严重的斩波失真。
引用11楼详细内容:
您说的这个很重要,已经超过电机的额定电压了
引用10楼详细内容:
变频器直流母线的电压大约为540左右,变频器输出电压不应该这么大的,比电机额定电压高那么多,电机寿命还长得了吗?
DC挡测量变频器输出电压,理论上应显示0V。这个我没有试过。