回复:变频器输出相间电压540V,正常吗

xingfu1314

  • 帖子

    220
  • 精华

    2
  • 被关注

    12

论坛等级:侠士

注册时间:2014-09-17

普通 普通 如何晋级?

发布于 2018-05-10 18:08:15

20楼

展开查看
以下是引用甫哥在2018-05-10 11:11:05的发言 >12楼

   A、变频器的直流母线电压约540V,是正常电压!!最高电压约等于电源电压的根2倍,平均电压约等于电源电压的1.35倍。直流母线的实际电压高低与电源电压密切相关,并于负载大小有关,负载增大(输出频率上升)后,此电压会有所降低,下降至平均电压附近。另外,能量回馈时(减速过快、特别是大惯量设备或提升设备在下降时)此电压可能会上升至700V以上,需要配制动(制动单元、制动电阻或能量回馈型制动单元);

   B、变频器的输出电压:有效值、脉冲峰值

   1)有效值:变频器的输出电压一般指的是【有效值】。应采用带滤波功能的真有效值万用表测量才准确。如:福禄克289C、287C等。或使用质量好的指针万用表测量,测量结果也可以做参考(比高精度的289C误差要大)。

   2)变频器的电压输出波形是脉宽调制后的脉冲群,其峰值电压等于直流母线电压(不考虑IGBT的导通压降),也就是约540V,这个电压(峰值)与变频器的输出频率高低没有关系,而其对应的有效值电压与变频器输出的频率及V/F曲线等有关。

    一般来说:变频器输出电压的有效值,在50Hz时(含升频调速超过50Hz)的有效电压不会超过电源电压。

    有些品牌、型号的变频器具有低电压补偿功能,在此功能生效时的输出电压有效值,可能会高于电源电压。但是,此时的脉冲电压值是不会高于直流母线电压的。因此,此时的正弦有效电压波形 会产生比较严重的斩波失真。

以下是引用xingfu100在2018-05-10 09:47:16的发言 >11楼:您说的这个很重要,...

引用11楼详细内容:

您说的这个很重要,已经超过电机的额定电压了

以下是引用kibu在2018-05-10 09:31:40的发言 >10楼:变频器直流母线的电...

引用10楼详细内容:

变频器直流母线的电压大约为540左右,变频器输出电压不应该这么大的,比电机额定电压高那么多,电机寿命还长得了吗?

看着挺有道理,可是我不太明白。有没有原理性的说明,变频器的输出电压是怎么计算出来的?

爱神vs
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

驱动技术综合产品

共有1866条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。