用多段包络反而不行。

用单段,10个10个脉冲的发。发现信号后一次性发一个斜坡,再接10个10个到位为止。

如果10个脉冲不精确就用中断看当时高速计数器计了多少,等会儿减多少,算一算。

如果10个脉冲小于处理两次完成中断执行pls的时间就要加到20个脉冲。