恭喜,你发布的帖子
发布于 2018-05-11 16:47:53
25楼
是西门子的变频器,输入电压380V时,在无电机启动运行50hz时输出U V W 之间的电压是420V左右。因工作的关系,经常这么测量。不会有错。
您的测量值应属于正常,只要输出三相间的电压相差不大就没问题(相差越小越好)。如果用其它一些质量差的测,可能是500多伏,甚至无法正确显示。(见过这样的测量结果)
福禄克115C虽然是真有效值万用表,Fluke 115C是供现场维护技术人员使用的紧凑型真有效值仪表,可以说是福禄克万用表家族中的普通万用表。没有专门测量变频器输出电压的【低通滤波功能】,测量变频器输出电压时误差较大。您测量的50hz时输出电压约420V应属正常。
Fluke 289C真有效值工业用记录万用表,属于工业级高档万用表:
具有:全新 – 低通滤波器可以精确测量变速电机驱动设备(变频器)或其它电子信噪设备上的电压和频率。
100kHz 交流带宽。(不使用低通滤波器时)
真有效值交流电压和电流,确保精确测量各种复杂信号或非线性负载。
交流电压基本精度:0.4%(真有效值)
我用此表测量数台某国外品牌变频器输出50Hz时的电压:带低通滤波的档位测量值一般在380V左右。不带低通滤波的档测量出的电压一般是390多伏。(其它测量条件:电源电压约400V,变频器的“输出基准频率50Hz”、“基准频率电压380V”)
50 欧姆量程 – 适用于测量和比较电机绕组电阻、低电阻测量或其它接触电阻中的差异。 两个终端 50 欧姆量程,分辨率 1 毫欧,源电流 10 mA。
17年2月份测量电机直流电阻(含约150米延长电缆)照片:
请填写推广理由:
分享
只看
楼主