回复:变频器输出相间电压540V,正常吗

甫哥

  • 帖子

    1448
  • 精华

    72
  • 被关注

    84

论坛等级:至圣

注册时间:2009-01-04

白金 白金 如何晋级?

发布于 2018-05-11 16:47:53

25楼

展开查看
以下是引用LLLWH在2018-05-11 15:33:36的发言 >23楼


是西门子的变频器,输入电压380V时,在无电机启动运行50hz时输出U  V  W  之间的电压是420V左右。因工作的关系,经常这么测量。不会有错。

以下是引用北雪雪纷飞在2018-05-11 13:38:44的发言 >22楼:你这装置不是西门子...

引用22楼详细内容:

你这装置不是西门子的?别的品牌我也用过,可这个事没有发现。

以下是引用LLLWH在2018-05-09 17:03:48的发言 >2楼:换一块表,真有效值...

引用2楼详细内容:

换一块表,真有效值的表,西门子变频器不接电机启动后50hz时的三相电压是420V左右。

    您的测量值应属于正常,只要输出三相间的电压相差不大就没问题(相差越小越好)。如果用其它一些质量差的测,可能是500多伏,甚至无法正确显示。(见过这样的测量结果)  

    福禄克115C虽然是真有效值万用表,Fluke 115C是供现场维护技术人员使用的紧凑型真有效值仪表,可以说是福禄克万用表家族中的普通万用表。没有专门测量变频器输出电压的【低通滤波功能】,测量变频器输出电压时误差较大。您测量的50hz时输出电压约420V应属正常。

Fluke 289C真有效值工业用记录万用表,属于工业级高档万用表:

具有:全新 – 低通滤波器可以精确测量变速电机驱动设备(变频器)或其它电子信噪设备上的电压和频率。

    100kHz 交流带宽。(不使用低通滤波器时)

    真有效值交流电压和电流,确保精确测量各种复杂信号或非线性负载。

    交流电压基本精度:0.4%(真有效值) 

    我用此表测量数台某国外品牌变频器输出50Hz时的电压:带低通滤波的档位测量值一般在380V左右。不带低通滤波的档测量出的电压一般是390多伏。(其它测量条件:电源电压约400V,变频器的“输出基准频率50Hz”、“基准频率电压380V”)

   50 欧姆量程 – 适用于测量和比较电机绕组电阻、低电阻测量或其它接触电阻中的差异。 两个终端 50 欧姆量程,分辨率 1 毫欧,源电流 10 mA。

   17年2月份测量电机直流电阻(含约150米延长电缆)照片:



书山有路勤为径,学海无涯苦作舟;三人行,必有我师;森林之外的树木也能成才