大概过程是这样的。
当你使用STARTER中的操作面板时,STARTER准备接管对驱动的控制,(原来可能是端子控制也可能是PLC控制或其他方式控制。)STARTER的控制就是通过网络或通讯电缆之类,属于通讯远程控制。所以首先要设置的就是报文控制的监控和操作周期的监控,如果操作过程中,由于干扰(经常容易出现吧)驱动接收不到控制报文,或报文不正确次数过多,超过这个时间,驱动侧就会断开与STARTER的连接,返回原来的控制方式。
在你的驱动有安全功能时,要暂时关闭安全功能,或安全功能要满足电机启动的条件。