有什么方法能够提高电机模块X11接口(BR+,BR-)的输出电压,使之为稳定的24V输出。

已锁定

牛牦

  • 帖子

    38
  • 精华

    0
  • 被关注

    5

论坛等级:游侠

注册时间:2014-07-17

普通 普通 如何晋级?

有什么方法能够提高电机模块X11接口(BR+,BR-)的输出电压,使之为稳定的24V输出。

3535

19

2018-05-12 23:19:42

前提条件:S120单轴模块驱动1FT7108-5SF71-1CH1电机(外部强制风冷,带抱闸且电机抱闸同顺序控制,drive_cliq RJ45接口通讯),

出现问题: 发现电机上使能后,一旦让电机转动,电机发出吱吱异常声响,监测实际反馈的电流和反馈的力矩参数数值,发现都比额定值大很多,而通过修改P1215参数,让抱闸强制释放,可以手动自由顺畅转动,初步判断为电机抱闸没有完全释放导致。进一步通过给抱闸线缆直接连一对24V,电机也能顺畅手动转动。然后从电机模块的X11接口出来的抱闸线缆控制外接一个继电器的线圈来隔离电机抱闸信号的通断,发现没问题,验证了X11出来的电压值不足以供给电机尾部的抱闸线圈。
需求:有什么方法能够提高电机模块X11接口(BR+,BR-)的输出电压,使之为稳定的24V输出。

有什么方法能够提高电机模块X11接口(BR+,BR-)的输出电压,使之为稳定的24V输出。 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SINAMICS

共有8158条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。