签到有奖
消息提醒
运维工程师专区
官方商城
点击复制链接
关注该帖后,有多人参加探讨会对您通知与提示!
帖子
精华
被关注
论坛等级:至圣
注册时间:2004-03-11
钻石 如何晋级?
发布于 2018-05-13 09:20:59
26楼
电压提升这组参数对1300=20不起作用滴。
整船的运行速度一般在1米/分钟;桩腿高度一般是300-400英尺,也就是一百来米。一般到七八十米左右就OK了,由于中间还有其它的作业工艺,每次升船降船也就几个小时。
引用16楼详细内容:
估计你一套设定的P1300=0(有的那组),另一套设定的P1300=20。
即便1300=20也应该有,只是不起作用。
原因不明。
提升电压设置过大,如果频繁启动的话,会导致电机过热吧。其它对电机来说,也没什么影响。
引用12楼详细内容:
还有一个问题:同样是S120,我们前后两套设备,但是为什么其中一套在STARTER中能找到P1312参数,而另一套却找不到?
另外,电压提升参数1310,1311,1312具体的使用情况和参数的设定参考范围(大概数值)有没有?
现场只设定了1310,最终定为85%。
1310虽然系统的参数设定范围是0-200%,但是西门子的专家说都需要根据现场情况界定,调试时每次增加5%,但是超过90%还不起作用,这种方法也就没有再调节的意义了。(估计说是再高的话,会对电机有害)
难道我说起作用了么?
请填写推广理由:
AI 小西智伴登场,7×24 小时权威支援,让技术支持告别等待!
助你技有所长,论有所获
首次发帖探讨工控技术话题 立获新人礼包,100中奖哦! (包含周边、书籍、兑奖西币)
共有8092条技术帖
恭喜,你发布的帖子
快扫描右侧二维码晒一晒吧!
再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!
分享
只看 楼主
欢迎您访问支持中心!
丰富的视频,全方位的文档,大量的网友交流精华……
为了更好的完善这些内容,我们诚邀您在浏览结束后,花20秒左右的时间,完成一个用户在线调查!
感谢您的支持!