我这有一台S7-300的CPU,是317SN,配置了两个网口,一个给了我们的MES系统,一个给了wincc做监控,问题出在连接MES的这个端口上。
昨天发现,MES系统跟这台PLC的连接断了,ping了一下这个端口发现果然不通,在MES里面尝试了各种动作都没用,只得断电复位了一下PLC,然后就能ping通了,但是还是不能和MES正常通讯,MES无法给这台PLC发任何生产数据,PLC也没有反馈给MES任何状态信息。
1,怀疑网线坏了,更换网线之后并没有什么用。
2,怀疑PLC网口出来接到的倍福交换机有问题,更换了另外的交换机接口也没用。
3,怀疑CP343-1有问题,重新下载组态,暖启动PLC一次,也没用。
是不是真的要换PLC了……这条产线估计还有2个月就报废了,换台CPU这个成本怕是老板要来打我了(hhhhh)当然可以报废之前把这个CPU拆下来……