以下是引用老兵在2018-05-12 12:47:33的发言 >6楼

 普通网线做编码器电缆,不是太合理。距离短,十几米之内的还可以。再长,是不是阻抗就太大了?

真正的编码器电缆真不是网线,线径大概有0.75。

选用网线,只是出于手头现有资源限制的时候不得已的办法,线径和耐弯性的确是个弱点,有时候不得已选择之,主要是考虑其双屏蔽和双绞线。前段时间头一次使用omron 增量型编码器接1200,使用AB相计数,变频器器速度一提高就脉冲丢的厉害,最终得不得已使用了超五类网线,效果很好。距离应该都在20m以内的。


网线的确太细,0.25才。