恭喜,你发布的帖子
发布于 2018-05-13 20:40:33
29楼
15年的时候第一次使用g120,照着视频初始化的变频器,无论提升还是水平的应用,都是默认使用的vf,调试起来也简单,那时候刚接触西门子的变频器,甚至对vf和矢量控制都还停留在听说过层面上,vf调试简单,空载跑着没问题,一带重载不行了,慢慢的才开始逐渐理解矢量控制和vf的区别。
前段时间公司有小设备,选的v20,但也算是提升应用,经常报过载,但是已经开始调试试用了,没有办法,只好使劲增大1310了,后来也勉强算是可以正常使用了,所以感触提升的应用矢量控制是必须的,否则选大电机或者增大减速比,都是不经济不可靠的做法,虽然不带矢量控制的v20要比g120便宜一些。
感叹一句,刚上手g120时,感觉有点费劲,非常自由,需要设置、可以设置的东西太多,但是也正是从接触g120开始,开始对电机驱动慢慢有了更深层次的认识了。
是啊,v20选型手册上说得明白,这类变频器只适用于风机和泵类负载,重载不太适用的,只有v/f控制一种模式。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主