回复:一拖多的提升控制,1300用哪种模式好?

高山孤影

  • 帖子

    3518
  • 精华

    108
  • 被关注

    314

论坛等级:至圣

注册时间:2012-03-03

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2018-05-13 22:58:22

32楼

展开查看
以下是引用Haohaobb在2018-05-13 20:53:36的发言 >30楼

x工,这不是考虑便宜嘛,我们很多水平方向输送上用比较多的v20.那个设备也不算是提升机,当时选型就有点图省事了。

以下是引用高山孤影在2018-05-13 20:40:33的发言 >29楼:是啊,v20选型手册上...

引用29楼详细内容:

是啊,v20选型手册上说得明白,这类变频器只适用于风机和泵类负载,重载不太适用的,只有v/f控制一种模式。

以下是引用Haohaobb在2018-05-13 19:27:59的发言 >:15年的时候第一次使...

引用详细内容:

15年的时候第一次使用g120,照着视频初始化的变频器,无论提升还是水平的应用,都是默认使用的vf,调试起来也简单,那时候刚接触西门子的变频器,甚至对vf和矢量控制都还停留在听说过层面上,vf调试简单,空载跑着没问题,一带重载不行了,慢慢的才开始逐渐理解矢量控制和vf的区别。


前段时间公司有小设备,选的v20,但也算是提升应用,经常报过载,但是已经开始调试试用了,没有办法,只好使劲增大1310了,后来也勉强算是可以正常使用了,所以感触提升的应用矢量控制是必须的,否则选大电机或者增大减速比,都是不经济不可靠的做法,虽然不带矢量控制的v20要比g120便宜一些。


感叹一句,刚上手g120时,感觉有点费劲,非常自由,需要设置、可以设置的东西太多,但是也正是从接触g120开始,开始对电机驱动慢慢有了更深层次的认识了。

嘻嘻,一心给老板省钱的员工肯定是好员工,先来赞一个。

http://blog.163.com/xiuzhang_2000/
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SINAMICS

共有8091条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。