回复:变频器输出电压只有AC260V 是什么原因?

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36656
  • 精华

    451
  • 被关注

    1445

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2018-05-14 09:02:22

84楼

展开查看
以下是引用榆木脑袋在2018-05-14 00:33:12的发言 >

我居然看完了这个帖子,很想知道后来找到原因没有,又是怎么解决的呢,学习学习。

因83楼的顶贴,让我又重新看了一遍封精的顶楼帖子。这帖子是半年多以前的陈贴。


今天重读,感觉不一样了。这是一个高速泵的应用。从楼主的介绍看。就是泵驱动的电机已经达到了电机的额定电流甚至超过,但电机的转速却很低,没达到额定要求。


如果对风机泵类传动应用很多的话,这种现象很典型,就是泵的进出口压差太大了,或者说驱动电机的负载太重了。


从现象分析,无非两个问题,其一是电机自身的问题,达不到额定指标,其二是高速泵的管路进出口截面不合适,需要做调整。这两方面,完全可以通过现场的实际测试,锁定问题点。