回复:如何配置分布式PLC模块

何学愚

  • 帖子

    48
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:游民

注册时间:2006-03-02

普通 普通 如何晋级?

发布于 2018-05-14 12:47:05

3楼

点这么少,主站用S7-1200系列215就可以了,分站用ET200S(ET200SP),PN总线!光纤必须的,可以选TPlink单模单纤的收发器,费用超省!

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-200

共有33257条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。