那么再请教一下,如果我按以下方式用一个IOT网关,会不会有问题?
com 1走DP通讯,然后接10台左右的西门子PLC;
com 2走modbus,接10台左右的三菱和欧姆龙PLC;
X1的RJ45口接16口的交换机,用192.168.2.xx的网段;
X2的RJ45口接wincc服务器,走192.168.1.XX的网段;
以上方式是否可行?或者说应该分成3个IOT来执行??另外IOT的应用只看到论坛上的一些帖子以及跟帖子内容差不多的文档,请问是否还有更详细的,思路更广泛一点的文档?
你对IOT网关理解错了。
1、com 1走DP通讯,然后接10台左右的西门子PLC?
目前还没有针对DP的插件驱动。你要实现得另外想办法。
2、com 2走modbus,接10台左右的三菱和欧姆龙PLC;
ModBus好像有它的插件。要搜一下,联网安装。
3、X1的RJ45口接16口的交换机,用192.168.2.xx的网段;
这没问题。
4、X2的RJ45口接wincc服务器,走192.168.1.XX的网段;
这个口是用于连接外网的(任意互联网连接),连接路由器,使用DHCP动态分配IP地址。
就目前来说,最好用的就是 S7 以太网连接。在内网侧,IOT可作为客户端,使用S7 以太网通讯,任意读写所有西门子PN类型的PLC和装置。
通过这个网关,可以把数据发送到:连接到不安全的外网。
它也可以接收来自外部指定服务器的指令,传送给指定的PLC。
它主要控制的是数据流。
它上面的PIO,串口,都是为接传感器,数字量信号、控制外部信号用的。
这些需要对IOT编程。以达到使用 IOT本体,通过内外网通讯方式来 采集、控制的目的。
如果你仅使用西门子预装内置的NODE-RED对它编程,只需要两件事儿。
1、理解Node Red的一些基本节点的用法。
2、学会一点 JavaScript。
别的就没了。