回复:关于IOT2040的一些疑问

yming

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23138
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2018-05-14 13:08:05

3楼

展开查看
以下是引用冷月银霜在2018-05-14 12:17:03的发言 >2楼

那么再请教一下,如果我按以下方式用一个IOT网关,会不会有问题?

  1. com 1走DP通讯,然后接10台左右的西门子PLC;

  2. com 2走modbus,接10台左右的三菱和欧姆龙PLC;

  3. X1的RJ45口接16口的交换机,用192.168.2.xx的网段;

  4. X2的RJ45口接wincc服务器,走192.168.1.XX的网段;


以上方式是否可行?或者说应该分成3个IOT来执行??另外IOT的应用只看到论坛上的一些帖子以及跟帖子内容差不多的文档,请问是否还有更详细的,思路更广泛一点的文档?

以下是引用yming在2018-05-13 19:53:51的发言 >1楼:1、IOT2040目前没...

引用1楼详细内容:

1、IOT2040目前没看到有此限制。

2、IOT2040在通讯上应该有缓存,如果没有已文件形式存“盘”,下一次执行就没了。你在NODE-RED看到的,实际上是使用了你电脑的存储器。


说穿了,IOT2040就是个网关,就是分配数据流为主,附带有一些IO点可用,也能保存一些数据而已。

你对IOT网关理解错了。

1、com 1走DP通讯,然后接10台左右的西门子PLC?

    目前还没有针对DP的插件驱动。你要实现得另外想办法。

2、com 2走modbus,接10台左右的三菱和欧姆龙PLC;

    ModBus好像有它的插件。要搜一下,联网安装。

3、X1的RJ45口接16口的交换机,用192.168.2.xx的网段;

    这没问题。

4、X2的RJ45口接wincc服务器,走192.168.1.XX的网段;

这个口是用于连接外网的(任意互联网连接),连接路由器,使用DHCP动态分配IP地址。


就目前来说,最好用的就是 S7 以太网连接。在内网侧,IOT可作为客户端,使用S7 以太网通讯,任意读写所有西门子PN类型的PLC和装置。

通过这个网关,可以把数据发送到:连接到不安全的外网

它也可以接收来自外部指定服务器的指令,传送给指定的PLC。

它主要控制的是数据流。

它上面的PIO,串口,都是为接传感器,数字量信号、控制外部信号用的。

这些需要对IOT编程。以达到使用 IOT本体,通过内外网通讯方式来 采集、控制的目的。

如果你仅使用西门子预装内置的NODE-RED对它编程,只需要两件事儿。

1、理解Node Red的一些基本节点的用法。

2、学会一点 JavaScript。

别的就没了。


学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?