回复:记一次奇妙的断路器过流跳脱故障维修

大杰

  • 帖子

    3793
  • 精华

    6
  • 被关注

    128

论坛等级:至圣

注册时间:2006-03-04

白金 白金 如何晋级?

发布于 2018-05-14 14:22:37

11楼

展开查看
以下是引用皮皮猪在2018-05-14 13:38:10的发言 >8楼

大杰来了啊!

  空开前面没啥特别的,串接了两个“EMI FILTER”电磁干扰滤波器!

  稳压电源用的是苏州一家的产品,看外边不是什么值钱货!全称叫做“三相大功率补偿式电力稳压器”,说明书上说是由“补偿变压器”和“调压变压器”组成!还有块小电路板,估计是自动采样,自动调压的!

  其他没啥了!


以下是引用大杰在2018-05-14 10:02:23的发言 >6楼:稳压电源是什么类型...

引用6楼详细内容:

稳压电源是什么类型的?还有这个空开前面还有什么元器件?

稳压器是传统的自耦变压器的,应该影响不大,你说的“两个“EMI FILTER”电磁干扰滤波器”换一下试试。