FM350-1计数不准

441

4

2018-05-14 18:06:46

ET200M后接了个计数器模块FM350-1,接的是脉冲信号,来源是固态继电器的输出触点,把输出触点直接接到计数器的5,6端子上,参数设为24V脉冲,连续计数,软件门,输入输出都不用,现在发现计数不准,来一个脉冲DBD34有时加9,有时加10,有时加8,正常时应该是来一个脉冲加1 才对,由于两个脉冲之间的时间较长,有个6,7秒,现在是这样做的,把固态继电器的输出触点串到I/0柜的继电器线圈中,继电器的输出触点一组接DI模块,一组接计数器模块,计数器模块计数还是不准,现在是用DI模块来计数的,问了客服怀疑有干扰,我觉得不对,我在变量表监控时发现DI模块来了脉冲时DBD34的值才有变化,但不是加1,而是加8,加9,加10,有干扰的话DBD34的值应该是随时变化的,而不会是我来了脉冲它才变化。有人碰见过这种情况吗