恭喜,你发布的帖子
发布于 2018-05-15 14:34:36
39楼
还是很好奇的问楼主。
第一,整船的驱动用了四五十台电机,那变频器用了几个?一个?还是一个腿一个?
第二,并联驱动,变频器输出都有哪些均流措施?
能共享一下吗?
S120多机共母排。
1,每个桩腿一个逆变柜,一个逆变柜驱动整个桩腿的所有电机(一般就十几台);
2,没啥特别的,就是每个逆变所有电机的动力线等长。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主