回复:一个模拟量模块烧毁的始末

北雪雪纷飞

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    6257
  • 精华

    279
  • 被关注

    551

论坛等级:至圣

注册时间:2010-11-11

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2018-05-15 15:29:16

5楼

这种方式不好,一根电缆多芯,有模拟量还有380.。

干扰是一个问题,这次的损坏也是一个教训。

以前我们一个设备,一根电缆内部有电源380 以及过载信号,过载信号是一个开点,内部继承了热继功能

 

由于是一个移动设备,操作人员不注意,有时会磨破电缆,这样的话变频器有故障,

PLC这边就是一个24v电源,输出连着CPU和所有的模块,以及外部的负载,

磨破电缆,强电就会传入24v电源,电源模块以及CPU坏了好几个,

最后还是将强电 弱电分开,重新敷电缆,CPU单独加一个24v'电源,几年都没事了、