回复:et200与变频器几个问题请教大家,谢谢了

笑雨

  • 帖子

    16
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2005-04-25

普通 普通 如何晋级?

发布于 2005-07-13 20:42:15

0楼

1.ET200s适合于分布式的小点数的系统,一般来讲,150点以下采用比较好,它是一个位模板设计的产品,也就是说他没有槽位的限制,这样可以节省更多的地址,产品更小,更灵活,背板总线自动生成,集成多种功能模块。ET200M则更紧凑,单个模板可带32个通道,与300的完美兼容是其一大特色。
2.是。但本身ET200s也可以手动设置地址
3我不知道,希望高手回答
4.主要是考虑电流的分配问题,也就是说,你的电流有可能不够用,这样的话加上该电势,该模板之前的电势就自成一组了。还有就是考虑到不同的电势需求的情况
4。不知道
5。不知道
评论