大家好! , 我这边有两台机器(A和B)都安装了 WinCC V7.0 SP2 ,这两台机器是一样的, 都需要把数据传到本地数据库(WinCC 自带的数据库,非压缩自己建的)之后,再传到远程的同一个数据库(公司服务器上 SQL SERVER 2008)的同一个表中,采用全局脚本,变量触发。但是现在( A和B)都出现了数据偶尔保存不到远程的数据库中的现象, 但都能保存在本地的数据库, 后面我发现 当数据 S_01 ( 来自 机器A ) 不能远程保存(数据丢失)时,是因为 机器B 此时往远程数据库表中写内容, 可从我数据表中列(时间 )来判断, 我的疑惑时, 我远程数据写入时,写入的内容并不多,只是一个记录 ,包含几十个数据而已, 就算两个机器同时触发,也应该在远程端排队阿,怎么会导致其中一个机器的数据写不进去 ? 大家有没有碰到这样的问题 , 有什么样的解决方案(除了网络, 远程分成两个表 )?多谢了!