你就不能换一个思路?先解决通许是否正常问题,然后解决数据传输问题。
通讯是否正常:plc或者hmi用一个int变量每一个扫描周期自加,然后对方判断读到的数据是否变化,如果变化,则通讯正常。否则通讯异常,直接报警。
在通讯正常的情况下,直接常写数据给对方。
通讯肯定是没问题的,因为数据都能够读到,也能写进去。就是读写同一个地址然后PLC这边的变量也是用的同一个,可是就是不可以