变频器的输出电压和电流,不能用普通的数字式万能表测试,这似乎是家喻户晓的常识。用模拟的指针表为什么可以呢?因为模拟表的测试原理是显示交流的平均值。如果用示波器看看变频器的输出电压波形,比较一下变频器的输入电压波形,或许就知道为什么数字表测试的结果不行了。
一般的,我们为了方便得到变频器的输出电压,都使用变频器的监控参数来捕捉。
谢谢高手的科普扫盲,这次是真记住了,昨天我借了一块福禄克的万用表,选择滤波功能,量了一下,连续测了几台正常运行的,相间的电压都在377到383的范围内。
精华帖版主置评:这才是对的结果,,点赞-北