恭喜,你发布的帖子
发布于 2018-05-18 12:57:26
53楼
使用SLVC一拖多没问题。
理论上最好是所有电机一样。勾选并联,输入台数即可,完成静态辨识就能用。实际上电机有一些差异也无所谓,只要是一个电机制造厂的同类型的就行。因为它设计模型是一样的。磁饱和曲线一样,额定励磁电流对应的励磁电压比例也是一样的。
因为,这种变频器是电压矢量型的,内部计算也都是百分比。而且带动的是同一载荷。
谢谢y版的提醒,我又去翻了下S120的功能手册,在7.28节电机的并联章节中,手册上有详细的论述。大家可以去看。
特性,1,一个变频器可以并联50个电机。2,原始电机数据组不变,数量变化。3,电机数据静态识别在电机并联也工作。4,电机在无位移限制时可以执行动态识别。4,电机并联时,尽量确保电缆长度均匀分布。5,伺服模式下监控单个电机。注意并联电机的EMF是相同的,以保证电机之间无电流流通。
脱开某个电机时需更改数量。也可以带编码器。
但是,哈哈,楼主的这个应用手册上是作为反例说明,几个电机转速经过一个较大的传动比传导到负载,因此存在较大的间隙和较高的弹性。如果负载带动某个电机旋转,而另一个仍保持静止,则没有编码器的驱动出现失步。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主