西门子840D测量系统中NCU里面的DB10.DBX107.0可以用OPC来读取状态吗

已锁定

东圣

  • 帖子

    3
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游民

注册时间:2018-03-08

普通 普通 如何晋级?

西门子840D测量系统中NCU里面的DB10.DBX107.0可以用OPC来读取状态吗

939

1

2018-05-18 15:46:30

如题,西门子840D测量系统中NCU里面的DB10.DBX107.0可以用OPC来读取状态吗

西门子840D测量系统中NCU里面的DB10.DBX107.0可以用OPC来读取状态吗 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SINUMERIK

共有25497条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。