以下是引用kdrjl在2018-05-18 15:46:52的发言 >56楼

谢谢你的介绍。这回清楚了。也就是说,海上的钻井平台,如果是近海,或许会有陆地的电网拉到海上平台去。这够厉害的,自发电,会不会有不能电气系统馈电的问题呢?还是说可以?嘻嘻


问得有点多了哈。

以下是引用依然在2018-05-18 11:11:15的发言 >:是船上自带发电机,...

引用详细内容:

是船上自带发电机,也就是说平台本身有动力系统。

一般的平台都是>800KW的柴油发电机,5台左右,还有一个>400KW的应急发电机,供紧急情况下的通风,照明使用。

刚忘了说了,海上平台也有工业电的,自升式的平台都在近海作业,有些离岸较近或者多个平台直接供电的,有直接接入10KV的动力的应用。

之前听变频器厂家偶尔提过孤岛电网,典型的就是船。他们的变频器还得通过一个什么船级社认证之类的。他这个海上平台也是。西门子宣传册上就有中压变频器,同步电机用在驱逐舰上。孤岛供电这是第二次听说。