回复:KTP900 触摸屏 无限重启 无法正常开机,急得不行。。。。

ashore07

  • 帖子

    73
  • 精华

    0
  • 被关注

    5

论坛等级:游侠

注册时间:2011-01-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2018-05-19 15:06:39

3楼

展开查看
以下是引用pingchangxin在2018-05-18 23:45:27的发言 >1楼

以利用西门子prosave执行“恢复出厂设置”的“更新OS”操作,具体软件路径“开始”菜单-“Siemens Automation”-“Options and Tools”-“hmi Tools”-“SIMATIC ProSave”。
在此之前准备:
1:操作面板TP1200和 PC 已经通过标准的以太网电缆连接上,并且 PC 上已经安装 ProSave;
2:准备好操作面板以太网接口的 MAC 地址。
MAC 地址
- 显示在控制面板的“PROFINET”窗口中。
- 给操作面板上电时会短暂地显示。
- 可以从面板的背面找到。
3:设置PG/PC接口 在组态计算机的“开始>控制面板”菜单中选择“设置PG/PC接口”。
在“应用程序访问点”选择“S7ONLINE (STEP7) -> TCP/IP”。
4:恢复出厂设置 在 PC 上通过开始菜单启动 ProSave 软件。
在“常规”栏中选择操作面板的类型TP1200。
选择“Ethernet”连接方式。
输入 IP 地址。
 (PC 的 IP 地址和 TP1200 使用的 IP 地址必须在同一网段)。
切换到“OS更新”栏。
选中“恢复出厂设置”,出现一个输入 MAC 地址的输入域。
在输入域中输入操作面板的 MAC 地址。
在PC上按下“更新OS”按钮开始“恢复出厂设置”。
升级开始。
在操作系统升级期间会有一个过程进度的状态显示。
操作系统升级完全成功后会显示一个信息。
 操作面板上不会有任何的项目。
 工厂设置已经被恢复。 
注意:
 恢复出厂设置后,可能需要做屏幕的触摸校准。


参考资料:http://www.diangon.com/wenku/renji/201403/00008742.html


转自https://www.ad.siemens.com.cn/service/ANSWER/solution.aspx?Q_ID=175836&cid=1197


通信连不上。。。

U盘引导 可以了