背景:之前一直是做数控的,这次接了一个自动化的活,要求有8个远程站点(距离50-100m)采集I/O信号,通过frofinet送至中控室S7-1200处,再通过HMI显示,功能简单(现场采集9个开关量信号,中控室显示,再返回现场输出4个开关量信号),但甲方要求做的看着漂亮(字面意思的漂亮,央企
)
初步设想:每个远程I/O站用一块IM153-4 PN+16点DI+8点DO,通过profinet汇总至中控室S7-1200,再连接一块15寸的精简面板显示
问题:
1、我的设想是否有问题,各位有什么更好的方案;
2、采用何种拓扑连接方式最优,是否需要交换机;
3、今天尝试在V13中硬件组态了一下,为什么在网络视图中IM153连接至1200的profinet线是绿黑交隔线,而精简面板就是一根绿线,组态有问题吗;
4、在现场调试之前能否在PC上模拟全部功能(程序、通信、触摸屏),有一台西门子PG(装有正版V13专业版,有PLCSIM)
其它:本人有一定STEP7 5.x的使用经验,但从未使用过S7-1200和博图软件,所以请各位前辈多多指点,谢谢!