以下是引用Haohaobb在2018-05-20 09:35:05的发言 >10楼

方案应该问题不大;

如果所有站点都是串联,因为一般接口模块都是2个RJ45网口,也能用,但是这得看你设备的分布特点,如果是星形分布,那也挺废网线的,最好还是加工业用交换机,可以不一定是西门子的,你8个从站,加个8口的还不够哈,用了交换机的好处是,所有从站接交换机,某个从站断电了不影响其他从站。


网络视图显示的不一样,是因为从站确认了主站之后,主从pn通讯就会那样显示,触摸屏不是这种通讯方式,就显示不一样,不用在意。


安装好了plcsim,程序可以仿真运行,触摸屏可以同时仿真运行并与仿真plc通讯,cpu与从站接口的通讯没什么好模拟的,应该也模拟不了,现场调试时,线接好,ip和设备名称分配好了就行,没什么复杂的。

谢谢解答,本来拓扑准备走线形串联的,想省点电缆的,听您这么一说看来还是有必要考虑用交换机的,另外请教一下,昨天用博途的选型配置软件配硬件,发现ET200M的I/O模块的前连接器多了带( IDC 连接器的 16 针非屏蔽连接电缆6ES7923-0BA50-0CB0和端子模块 TP1螺钉型端子6ES7924-0AA20-0AA0),原来的profibus的I/O只要前连接器就可以了,直接在上面接线的,现在是不是必须要从前连接器处引出电缆再接到端子模块上接线,在配置软件中好像这两个组件无法取消,是必须配的吗