回复:V90 PN的一些疑问

小胖子2023

  • 帖子

    71
  • 精华

    3
  • 被关注

    10

论坛等级:侠士

注册时间:2017-10-29

普通 普通 如何晋级?

发布于 2018-05-20 13:08:46

3楼

同事通过后期的一些试验。得出以下结论,分享一下。

1、V90不能使用拓扑网络组态,使用拓扑网络组态后,V90无法通过PLC报文来工作。

2、在博途内组态时V90的PN站名,要和V90在用调试软件V-ASSISTANT中设置的对应的PN站名一致。且名称仅数字,小写字母以及英文字符"-"和"."。在博途内设置名称不提示这些信息,但是要注意。