发布于 2018-05-21 09:10:50
2楼
200开关量输入默认是DC24V/4mA,有效范围输入状态0时低于5V/1mA,状态1时15V/2.5mA,所以如果干扰电压不超过15V2.5mA是不会有影响的。
干扰有绝缘不足/电磁场,绝缘干扰就换高绝缘线,电磁场干扰就只能独立金属线槽布线。你这个电源线的电磁场是很强的,一起走线距离必须离开1米,否则干扰必定超的。如果电源谐波很多那干扰就更恐怖了。如果是变频器输出线更加得用1000V绝缘电缆。
西门子的PLC最怕共模干扰,所以屏蔽线,等电位接地也要规范…