你说的指令其实有两种。
一种是PLC本体的,通过网口的以太网通信或PN通讯。
它们(1200/1500)是与从前不一样的,不是在扫描之后再处理通讯,而是采用时间片的多线程处理,是插在扫描中间的。所以,你可以在配置中,配置通讯任务的百分比(默认20%)。
因此,通讯任务是可以分段在一个或很多个扫描周期中完成。
每一个通讯任务完成,会在Done/ERR位置一。
接收时,它的本质是,让你在此周期之内,取走缓冲区的报文/处理错误。
发送时,它的本质是,告诉你发送任务完成,可以放入下一个通讯任务到缓冲区了。
另外一种是CM通讯模块。它与扫描周期无关,是自己独立工作的。也不占用连接。
当数据在缓冲区放好,发出请求时,数据被CM模块取走。即可将下一个报文放入缓冲区。当通讯完成(Done/Err)时。,可再一次请求。周而复始。
接收也是一样,只不过是NDR置一时,将缓冲区中的报文取走而已。
所以,要清楚两者是不同的。