2018-05-21 20:35:10
S120一个月前同事已经调好了,到今天调试出问题了,机旁手动启,启动前检查控制单元r2=10,SLM中r2=32,VECTOR中r2=31,没问题可以启了,启动整流,预充电结束后通过X9端子排的3和4控制接触器闭合,问题来了接触器一闭合就又断开了,然后报F7300故障,P860=通过输入端子接入的接触器反馈信号,P861=2s,检查了线路都没问题啊,又试了一遍还是这个故障,接触器一闭合就断开了,现场灰尘多,一个月没用,元器件一摸手上都是灰,现在怀疑是接触器有问题,打算单独给接触器线圈供电看看,S120头次接触,想问问各位大神还有其它原因吗,还有个问题,现场有2台已经在用了,每次一启动,风扇就往柜内抽风,导致粉尘都进来了,打开柜子一看也是铺满了灰,感觉早晚要出问题,有没有什么解决办法