这应该就是接触器给整流单元反馈信号的问题,应该是灰尘太多接触不好造成的,你可以万用表量一下,吹一下,或者断开一次电,二次电接通多吸合两次就好了。

你的环境正如北侠所说太差,需要改善了。否则太容易故障了

你可以先在柜门进风处加上过滤棉,先临时用,最好的办法就是室内密封并加空调