恭喜,你发布的帖子
发布于 2018-05-22 10:24:46
4楼
从图片看 扩展IO的诊断指示灯是绿色的说明硬件是正常的。
是不是模拟量AI的接线有问题?能否把AI的采集信号拆卸掉单独给模块上工作电源看看?
同时模拟量模块的通道诊断也关闭掉来排除模块本身是否有问题。
感觉是组态了AI通道诊断,但是因为接线等问题不正确引起的错误。
感谢啊。故障已经消除,您判断正确,AI模块的电源接到顶层的端子上了,应该接在下排端子,好在顶层的那两个端子位是空的。不然要坏东西了。