脉冲输出接到I0.4上电压变为原来的一半

347

8

2018-05-22 13:15:16

展开查看
引用自找答案,问题ID:190673

输出脉冲频率 1是5V 0是0V的传感器要怎么接到PLC上啊

提问者:jasminelevine


WWCWWC 回答道:

你连接编码器的输入?
如果是,CPU224 XP的高速输入(I0.3/4/5)是5VDC信号。

还有2人在找答案上回答了该问题,查看全部>
就是我的传感器 是用PLC内部的模拟输出供一个五V电 传感器是三线的 一根电源一根信号一个地
连线的时候把模拟输出的M和输入的M连起来了,然后把信号线接到I0.4上,但是接到I0.4以后,脉冲的幅值就变成2.5了,要怎么办呀,换外部电源供电也是这样