以下是引用kdrjl在2018-05-22 17:23:45的发言 >17楼

这个电机在660V供电下,难道不能用于变频控制吗?不会吧?既然这么标注了铭牌数据,就是允许的呀。而且在660V供电下,电机绕组的接法是星接。有什么问题呢?绝缘强度不应该是问题。

以下是引用梦天空在2018-05-22 08:35:44的发言 >:对于普通电机(非变...

引用详细内容:

对于普通电机(非变频)运行,使用这种电机是没问题的。

对于变频电机,使用在690V是危险的,正如上面北侠发的图片,电机必须绝缘处理。

比如,1LE0电机400/690V电机长期使用在690V,一般3年左右很容易出问题的,现在西门子都不推荐此电机使用在690V领域,否则必须加du/dt滤波器。

对于1LA8这种高级电机,690V,如果使用型号第十位为(B)的,标准绝缘的3年后也容易出问题,如果使用型号第十位为(M)的,特殊绝缘的电机我这十年了也没出现问题。

同时要注意如果使用在690V,采购电机时不要用K侠图片上的380/660,而要用400/690的

北侠在13楼的图片中西门子已有说明,

标准绝缘的1LA8或1PQ8电机可以无限制的应用在500V以下的电源中,对于500V以上,必须特殊绝缘或加du/dt。

ABB的电机说明中也有此要求。

主要是考虑变频器输出的非正玄电压对电机绝缘的影响

角改星可以短时间用,但长时间用必损坏,这在西门子电机中已有教训。

北侠再发个那个文档的链接,大家可看下