应该还是程序处理上的问题。从你最后一次的回复推测:你通讯处理块读进来的数据是直接放在40001的,你写的数据是通过某个变量(姑且认为是mw0)写入40001,然后通过通讯处理块发出去的。尽管后面仪表那边改变40001为0,并通过通讯块覆盖了PLC侧的40001,但是由于你的mw0并没有在程序里面进行随动,所以PLC侧的40001随即又被mw0改变为1了。