22楼
嗯,这个问题,其实在替换应用时,还是要与电机制造商确认的。
引用详细内容:
北侠在13楼的图片中西门子已有说明,
标准绝缘的1LA8或1PQ8电机可以无限制的应用在500V以下的电源中,对于500V以上,必须特殊绝缘或加du/dt。
ABB的电机说明中也有此要求。
主要是考虑变频器输出的非正玄电压对电机绝缘的影响
角改星可以短时间用,但长时间用必损坏,这在西门子电机中已有教训。
北侠再发个那个文档的链接,大家可看下
是的,k版。
现在如果有各厂家的样本的话,样本里面会都有说明的。
一般会给出两项
1,电缆长度根据机座号超过多少,厂家建议装滤波器
2,如果用在660/690V电源系统,需要用户标配滤波器